KF T120 180

KF T120 180

Salda KF T120 > KF T120 180
Produkt marki Salda

Wentylatory kuchenne KF T120 marki Salda wyposażone w wysokowydajne silniki IE2 z możliwością montażu na zewnątrz pomieszczeń.

Charakterystyka:

  • wirnik ze stali ocynkowanej z łopatkami pochylonymi do przodu lub do tyłu,
  • maksymalna temperatura strumienia powietrza - 120°C,
  • energooszczędne,
  • łatwe serwisowanie.

Budowa:

  • obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
  • izolacja cieplna - 50 mm,
  • podkładki antywibracyjne,
  • łatwo wyjmowany pojemnik na smar,
  • daszek ze stali ocynkowanej,
  • włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa (opcja),
  • wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
  • wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika,
  • klasa ochrony silnika: IP-54.

Instalacja:

  • urządzenie może być stosowane w pomieszczeniach lub na zewnątrz,
  • montaż: pionowy.

Opcje kontroli prędkości:

  • regulator prędkości sterowany napięciem,
  • przemiennik częstotliwości.

Wybrane dane techniczne:

  • napięcie / częstotliwość: 400 V / 50 Hz,
  • zużycie energii: 0,29 kW,
  • prąd: 1,00 A,
  • maksymalny przepływ powietrza: 1303 m³/h.

KF T120 180-4 L3
Napięcie / częstotliwość [V]/[Hz] ~3,400/50
Zużycie energii [kW] 0,29
Prąd [A] 1,00
Prędkość [min-1] 1340
Maks. przepływ powietrza [m³/h] 1303
Min./maks. temperatura otoczenia [°C] -40/+40
Waga [kg] 25
Klasa ochrony silnika IP-54
Zgodność z ERP 2018*

* Wentylatory transportujące gaz o temperaturze wyższej niż 100°C nie podlegają regulacji ERP.

Charakterystyka akustyczna:

Całkowite
Lwa dB(A)
Lwa, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Wlot 76 65 67 75 63 58 57 51
Wylot 78 68 70 76 65 61 58 53
Do otoczenia 60 51 54 57 48 42 40 36

Pomiary przy 1052 m³/h, 106 Pa.


Krzywe charakterystyczne urządzenia zostały określone zgodnie z normą EN ISO 5801.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.

Akcesoria:

Stouch**
MTP010**
S-1141***
TGRT Sieć elektryczna
220-240 V,
wejście 1-fazowe,
wyjście 3-fazowe
Sieć elektryczna
380-480V,
wejście 3-fazowe,
wyjście 3-fazowe
+ 2 ODE-3-12023-1F12 ODE-3-140022-3F12

* Obszar operacyjny wydajności jest ograniczony; nie przekraczać normalnego napięcia, dodatkowe zabezpieczenie przed przeciążeniem jest wymagane. Gdy przemiennik częstotliwości jest używany do kontroli prędkości, kabel ekranowany musi być wykorzystany do zasilania.
** Może być stosowany tylko razem falownikami FI.
*** Przetwornik ciśnienia S-1141 jest obsługiwany wyłącznie za pomocą sterownika Stouch.

øD
[mm]
øD1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H*
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
200 200 237 182 417 524 382 80 456 145 109 270 213

Q - przełącznik
M - silnik wentylatora

* Wentylatory muszą być połączone z przemiennikami częstotliwości (jeśli są stosowane) z ekranowanymi przewodami spełniającymi normy EMC.