KF T120 160

KF T120 160

Salda KF T120 > KF T120 160
Produkt marki Salda

Wentylatory kuchenne KF T120 marki Salda wyposażone w wysokowydajne silniki IE2 z możliwością montażu na zewnątrz pomieszczeń.

Charakterystyka:

  • wirnik ze stali ocynkowanej z łopatkami pochylonymi do przodu lub do tyłu,
  • maksymalna temperatura strumienia powietrza - 120°C,
  • energooszczędne,
  • łatwe serwisowanie.

Budowa:

  • obudowa: blacha stalowa ocynkowana,
  • izolacja cieplna - 50 mm,
  • podkładki antywibracyjne,
  • łatwo wyjmowany pojemnik na smar,
  • daszek ze stali ocynkowanej,
  • włącznik/wyłącznik bezpieczeństwa (opcja),
  • wentylator okrągły z zewnętrznym silnikiem,
  • wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika,
  • klasa ochrony silnika: IP-54.

Instalacja:

  • urządzenie może być stosowane w pomieszczeniach lub na zewnątrz,
  • montaż: pionowy.

Opcje kontroli prędkości:

  • regulator prędkości sterowany napięciem,
  • przemiennik częstotliwości.

Wybrane dane techniczne:

  • napięcie / częstotliwość: 400 V / 50 Hz,
  • zużycie energii: 0,18 kW,
  • prąd: 0,57 A,
  • maksymalny przepływ powietrza: 849 m³/h.

KF T120 160-4 L3
Napięcie / częstotliwość [V]/[Hz] ~3,400/50
Zużycie energii [kW] 0,18
Prąd [A] 0,57
Prędkość [min-1] 1310
Maks. przepływ powietrza [m³/h] 849
Min./maks. temperatura otoczenia [°C] -40/+40
Waga [kg] 22
Klasa ochrony silnika IP-54
Zgodność z ERP 2018*

* Wentylatory transportujące gaz o temperaturze wyższej niż 100°C nie podlegają regulacji ERP.

Charakterystyka akustyczna:

Całkowite
Lwa dB(A)
Lwa, dB(A)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz
Wlot 73 62 64 72 60 55 54 48
Wylot 75 63 69 73 59 60 56 50
Do otoczenia 56 57 52 53 43 40 38 33

Pomiary przy 621 m³/h, 103 Pa.


Krzywe charakterystyczne urządzenia zostały określone zgodnie z normą EN ISO 5801.
Poziomy mocy akustycznej zostały ustalone zgodnie z normą DIN 45635 i/lub ISO 3744.

Akcesoria:

Stouch**
MTP010**
S-1141***
TGRT Sieć elektryczna
220-240 V,
wejście 1-fazowe,
wyjście 3-fazowe
Sieć elektryczna
380-480V,
wejście 3-fazowe,
wyjście 3-fazowe
+ 1 ODE-3-12023-1F12 ODE-3-140022-3F12

* Obszar operacyjny wydajności jest ograniczony; nie przekraczać normalnego napięcia, dodatkowe zabezpieczenie przed przeciążeniem jest wymagane. Gdy przemiennik częstotliwości jest używany do kontroli prędkości, kabel ekranowany musi być wykorzystany do zasilania.
** Może być stosowany tylko razem falownikami FI.
*** Przetwornik ciśnienia S-1141 jest obsługiwany wyłącznie za pomocą sterownika Stouch.

øD
[mm]
øD1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H*
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
C
[mm]
C1
[mm]
200 200 228 173 414 496 355 80 413 123 109 237 195

Q - przełącznik
M - silnik wentylatora

* Wentylatory muszą być połączone z przemiennikami częstotliwości (jeśli są stosowane) z ekranowanymi przewodami spełniającymi normy EMC.